50 kwh pr. døgn ?
|
disable |
Lagt på d. 01-02-2010 11:41
|
Begynder
Antal indlæg: 42
Tilmeldt: 27/01/2010 06:49
|
Nu ved jeg ikke, om det er godt eller skidt... Svenden, der har lavet det er blevet fyret i mellemtiden..
Nok ikke på grund af det, han har lavet hos mig.. Sikkert på grund af den mindre krise, byggebranchen oplever..
Men det får mig da til at tænke mit ....
Bosch EHP LW/M 6kw, 150 l buffertank, 120 kvm. gulvvarme. 54 kvm stue med loft til kip (5 meter)..
|
|
|
|
ulle |
Lagt på d. 02-02-2010 11:04
|
Begynder
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 02/02/2010 10:53
|
Hej,jeg har også et bosch jordvarme anlæg,jeg bruger over 100 kw om dagen,har prøvet alt,jeg kan ikke forstå at når jeg kører 38 grader ud og får 34 ind at jeg stadigvæk ikke har varme,har prøvet at lufte ud,siden november md har el patron kørt over 500 timer |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 02-02-2010 11:42
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Vi tager lige det hele igen:
1. Slå din el-patron fra. Det er ikke meningen den skal køre. Det er kompressoren der skal køre. Ved -12 gader er det okay at varmepumpen kører 24/7. I såfald er den dimensioneret korrekt til huset.
2. Du har kun en delta på 4 grader på dit fremløb og returløb. Du skal derfor stille cirk. pumpen til gulvvarmen ned så vandet cirkulere langsommere rundt i dine gulve og dermed bedre afgiver varmen til huset.
3. Er dine gulvvarmekredse ordenligt indreguleret?? Dvs. står indreguleringsskruen på manifolden til den længste kreds helt åben, og er indreguleringsskruen på den mindste kreds næsten helt lukket? Det bedste er at finde dig et ir termometer så du kan måle på returvandet i den enkelte gulvvarmekreds og foretage ovenstående indregulering indtil returvandet har den samme temperatur på hver gulvvarmekreds. Er denne regulering ikke foretaget kan man forestille sig at vandet pisker for hurtigt rundt i de korteste gulvvarmekredse og dermed får vandet ikke afgivet varmen til gulvet. Yderligere sker der det at der ikke kommer nok vand ind i de store gulve (kredse) i huset idet vandet har mindst modstand i de små kredse og derfor vil det tage denne vej rundt i systemmet. Der er med andre ord for stor modstand i de store kredse.
Hvis ikke disse indreguleringer er foretaget så prøv at gør det. Tror det vil gøre underværker for dit el-forbrug.
Hvor i landet bor du? Har et ir-termometer og vil da gerne hjælpe. Bor selv på sjælland ved Holbæk. Hvor stort hus har du? Nyt / gammelt?
Mvh
Allan
Redigeret af allankj1 d. 02-02-2010 11:44
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-02-2010 11:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Det ville være rart at vide:
Størrelse på VP
Førforbrug
Hus størrelse
Hvordan anlægget er lavet
Indstiller. I særdeleshed menu 1.1 og 1.2
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-02-2010 11:59
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Nej Allan du har ikke helt ret. Faktuelt forsøger man at dimensionere i øjet eller lige under. Dvs Elpatronen skal være aktiv, ellers får du diskomfort. Men det kan være meget fornuftigt at træge indkoblingen af elpatron, og/eller lægge spærre på hvornår den må træde ind. Et jordvarmeanlæg med 20 - 30 årlige drifttimer på elpatron fordelt som 30 - 50% VV (VV-spids) og 50 - 70% på radiator, vil jeg betegne som særdeles veldimensioneret.
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 02-02-2010 12:09
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Okay sagt på en anden måde skal indkoblingen af elpatronen træges idet der er tale om gulvvarme i *"ulles" hus og det tager altså noget tid at varme sådan en gang beton op på 200 m2. Jeg har trængt indkoblingen op på maks så kravet er under -10 grader og 5 timers konstant drift før den må koble ind. Kan se at vores har kørt 1 time i alt i år (en gang i sidste uge koblede den ind).
Men når "ulle" har brugt 500 timer på elpatronen siden november må det være fordi den kobler for hurtigt ind. Anlægget bør i hvert fald ikke være dimensioneret således at han bruger 500 timer på elpatonen på 3 måneder.
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-02-2010 12:18
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Det har du ikke uret i Allan. Men inden vi analyserer skal vi vide hvad vi er oppe imod. Og Ulle har intet oplyst om sin installation, udover det er en Bosch.
|
|
|