Korte pauser
|
Ajustar |
Lagt på d. 02-12-2010 18:41
|

Begynder

Antal indlæg: 25
Tilmeldt: 10/08/2008 16:19
|
Jamen altså for en fest , vores anlæg laver super dejlig varme. Lige nu er der omkring 21-22 grader i det meste af huset. 2 af vores rum, det ene er soveværelset, på ialt 25kvm har kun været opvarmet til ca. 16 grader, de skal også lige varmes op til 21grader. Herefter kigger jeg så på finjusteringen af VP. Indtil da, lader jeg de tidligere indstillinger være, også punkt 1.1.
Vores hus har loft til høj kip som svinger mellem 3 og 5 meter.
VP kører nu mange timer, har ikke helt styr på hvor mange (endnu), og holder pause i ca. 3 timer, så det ligner noget der spiller.
Vender tilbage med endnu flere informationer, når den nye opsætning har kørt en tid. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-12-2010 19:30
|

Ved meget

Antal indlæg: 3456
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
YES...........
Så fik vi alligevel krammet på dit anlæg!!!!!
Du skylder en MEGET stor kold fadbamse, hvis vi mødes en dag.
Tæskegodt!
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 02-12-2010 19:37
|

Ved meget

Antal indlæg: 3456
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Det lyder som om VP'en passer ret fint til opgaven, hvis den lige nu kan tage 3 timers pause. Der hvor det er koldt, skal du se om du kan få lidt mere vand forbi, evt dæmpe de andre lidt. Men pas hele tiden på at have masser af flow.
|
|
|
|
Ajustar |
Lagt på d. 06-12-2010 20:40
|

Begynder

Antal indlæg: 25
Tilmeldt: 10/08/2008 16:19
|
Så har varmepumpen kørt nogle dage, mine drifttider er noget der ligner 12-13 timer og pauser på 5-6 timer. Alle gulve og rum har fået en passende temperatur. Det eneste problem jeg har nu, er at sommetider virker det som om VP har problemer med at komme op i varmegrader. Sommetider handler det om de sidste 0.5 grader, det arbejder den meget længe på, blandt andet fordi den bliver forstyrret af varmtvandsproduktion. Kan jeg på nogen måde tune VP til en højere produktion?
M.h.t. de STORE kolde fadbamser, så håber jeg vi mødes en dag, så skal de blive serveret i en lind strøm. Tusind tak for den fantastiske indsats. |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 06-12-2010 23:16
|

Ved meget

Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Jamen det er også det jeg oplever med at den er lang tid om at nå de sidste 0,5 grader. Men det betyder ikke det store fordi det er jo et eller andet sted et udtryk for at huset forbruger varmen og når først temperaturen er nået går der jo 5-6 timer inden den kører igen netop fordi gulvene er varmet godt op.
Alternativt kunne du stille koblingsdifference lidt ned. Eksempelvis til 4 grader. Men huset varme behov er nu en gang det som det er og denne varme skal pumpen lave enten ved 12-13 timer + 5-6 timers pause eller via 9-10 timers drift og 3-4 timers pause. Forbruget bliver nok det samme.
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 07-12-2010 21:46
|

Ved meget

Antal indlæg: 3456
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
For nu at tale "dansk" er en HT+C6 er en lille bitte pis varmepumpe.
Njaaa spøg til side, den er ret lille i ydelse med knap 6 kW nominel effekt. Når udetemperaturen pludselig flytter sig, skal den flytte temperatuen i +mange kg beton og det tager tid. VP'en er lidt brystsvag og derfor skal du træge den. Det virker fint i praksis,
Lidt skæggere er praksis med gamle ombyggede huse. Idag startede vi en 11'er i et begrænset antal kvm betongulv. Gulvet var mindre end 0, men hold da maule. Efter tre timer var vi på små ni på returen. Hold kæft hvor den knoklede. Hvor er det skægt at lave varmepumper!!!
|
|
|
|
Ajustar |
Lagt på d. 11-12-2010 17:00
|

Begynder

Antal indlæg: 25
Tilmeldt: 10/08/2008 16:19
|
Hej, det er jo lidt ærgeligt, at hører min varmepumpe er for lille. Men nu har jeg den jo, og må få det bedste ud af den.
Der kom lige et udtryk, som jeg ikke forstår. Hvad betyder det at træge varmepumpen??.
Måske jeg så på et tidspunkt skulle købe en større pumpe, og få lagt 100 meter slange mere ned i haven. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 11-12-2010 17:19
|

Ved meget

Antal indlæg: 3456
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvem siger den er FOR lille? Tværtom lyder det til den passer smukt til opgaven. Den kan bare ikke hurtigt flytte din gulvtemperatur. Dette er helt normalt. Du skal ind i servicemenu -> program 8.1 justering af tilskudstimer. Denne står standard til 60 minutter. Formentligt kan denne ukritisk øges til max (300 minutter) uden det går ud over komforten (dvs indkobling af el'len forsinkes maksimalt - altså TRÆGES).
Hvis du ønsker dig en anden varmepumpe skal du ønske dig den af samme grunde som os andre - DER ER KOMMET EN NY GREENLINE, MED ET NYERE STYRESYSTEM (som vi så skal til at lære) OG LAVENERGIPUMPER PÅ BRINE OG VARMEBÆRER.
Men man vil nok blive kaldt gal, hvis man ombyttede en relativt ny HT+'er til en HE'er. Menøhh hvis nu man vandt i LOTTO, eller så'en.
|
|
|
|
kimfrederiksen |
Lagt på d. 11-12-2010 17:44
|

Begynder

Antal indlæg: 45
Tilmeldt: 04/05/2009 18:20
|
Hej alle....nu hvor i er igang....så har jeg en vølund fighter1245, som har en 12 til 14 starter i døgnet, selv om der er helt åbent til gulvvarmen og en bliver styret via varmekurven.......men varmebærepumpens flow ved jeg ikke om kan ændres........nogen der ved noget.....
145m2 hus med gulvvarme, heraf 40m2 på 1sal med radiator. jordvarme anlæg Vølund 1245 8 kw med 40l buffer og 400m slange i delvis sandjord.+8m2 energifanger fra Solarventi.
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 12-12-2010 01:09
|

Ved meget

Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
Hej kimfredreiksen
Jeg har også en fighter 1245 jeg ved både hvordan du ændre antal starter og hvordan du ændre flow på varmebærerpumpen, jeg skal lige finde mine papirer så vender jeg tilbage med svar det bliver imorgen denb 12/12
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader  varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter 
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh 
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 12-12-2010 16:01
|

Ved meget

Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
hej kimfredreiksen, for at ændre på feks antal starter og hastighed varmebærepumpe skal du ind i den del af styringen som egentlig kun er tilgængelig for vølunds service medarbejdere.
vær opmærksom på at fejlagtig indstilling af visse menuer i service menuen kan skade varmepumpen.
for at komme derind skal du gøre følgende:
drej hjulet i displayet så pilen peger på varmepumpe.
hold knappen med returpilen (sidder under ok knappen) nede( ca 10 sek) til der i displayet vises ikon med service.
tryk på ok knappen.
vælg driftinstillinger tryk ok
vælg pump speed heating medium tryk ok
vælg varme tryk ok
med drejehjulet vælges hvor mange % du ønsker varmebærerpumpen skal køre med (jeg har sat min op til 100%)
tryk ok for at bekræfte dit nye valg og tryk på returpilen og hold den nede i ca 10 sek for at komme ud af servicemenuen.
ved ændring af antal starter:
her skal du ikke ind i service menuen.
på displayet vælger du med drejehjulet, ikonet med varmepumpe.
vælg avanceret 4.9
vælg gradminutindstilling 4.9.3
vælg start kompressor ( min har jeg sat til 250 GM)
tryk ok for at bekræfte ny indstilling.
vær opmærksom på at ændring at gradminutinsttilling til lavere værdi vil give færre antal starter men også risiko for større udsving i indetemperaturen.
håber du kan bruge ovenstående

jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader  varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter 
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh 
|
|
|
|
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 12-12-2010 16:04
|

Ved meget

Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
|
hej kimfrederiksen
lige en rettelse min gradminutstilling er naturligvis sat til -250 gm og ikke som jeg fejlagtigt skrev 250 gm.
jeg mener at den som standart ar sat til -60.
mvh
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader  varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
Jordvarmen opvarmer også mit 1900 liters UDENDØRS SPABAD. med 38 grader varmt vand sommer og vinter 
Pr.21/9 2012 48 stk 250w solcellepaneler fordelt på syd,øst og vest vendte tagflader med danfoss tlx + 12,5 kwh inverter begrænset til 6 kwp. solcelleproduction i 2014 = 10070 kWh 
|
|
|
|
johnia |
Lagt på d. 18-12-2010 18:24
|

Begynder

Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 13/10/2008 07:08
|
Citer woebbe skrev:
hej kimfrederiksen
lige en rettelse min gradminutstilling er naturligvis sat til -250 gm og ikke som jeg fejlagtigt skrev 250 gm.
jeg mener at den som standart ar sat til -60.
mvh 
Hej Woebbe
Har du nogle fif/erfaringer til generelle bedre økonomisk indstillinger af 1145/1245 VPérne, som passer bedre til det danske klima?
Så man kan optimere sit anlæg?
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
|
|
|