Jeg synes også dette er et interessant spørgsmål.
Hvis varmen overført fra jordslangen til varmepumpen kaldes Qkold og den energi varmepumpen bruger kaldes Wel, så er
COP = 1 + Qkold / Wel
Dvs. at vi er interesseret i at Qkold er så høj som muligt uden at det koster for meget Wel.
Størrelsen af Qkold vil afhænge af delta Tkold og flow hastigheden. Jo større delta Tkold jo bedre, men for at få en stor delta Tkold må flow hastigheden være lille så varme fra jorden kan nås at blive overført til slangen. Og når flow hastigheden sættes ned vil Qkold blive mindre, så spørgsmålet er hvad der er optimalt.
Nogen har vel fundet ud af, at en delta Tkold på 3 grader er det bedste kompromis, men så vidt jeg kan se må det være individuelt fra anlæg til anlæg alt efter årstid mm.
Hvorfor ikke lave et forsøg ved at variere på flow hastigheden og se hvilken COP du får, hvis du altså kan måle din COP.
Jordvarme med IVT Greenline HT+ C7 siden juli 2009, 300m slange, 164m^2 hus + 96m^2 kælder (i alt 260m^2), bygget 1923/2009, 9,5m^2 radiatorer, 3,5m^2 gulvvarme, forventet årsforbrug varmepumpe 7300 kWh
|