Hej herinde. Jeg har lidt problemer i kælderen, hvor mit IVT Greenline HT Plus E17 står. Problemet er at rørerne, fra hvor de kommer ind i muren, og fører hen til anlægget, bogstaveligt talt drypper af kondensvand. Firmaet som lavede det, isolerede med noget gummiagtig beklædning, men det er gennemblødt.
Pt. er temperaturen i rummet 15 grader, og luftfugtigheden på omkring 55%. Der er masser af udluftning, da hele kælderen har udluftsningsanlæg som kører 4x15 minutter hver dag.
Har I andre problemer med kondens? Er det bare rørisoleringen som ikke er god nok hos mig?
Der skal anvendes armaflex frostisolering eller lignende poretæt isolering. Normalt 19mm er ok. Vigtigst er det at isoleringen limes i alle samling og at der anvendes egnede rørholdere. Feks. Hilti's med isolerede indsatse. Her skal der også limes og tætnes. Ellers giver det vand. Er der anvendt caiflex VVS isolerering (skum skåle) er det ikke godt nok.
Din luftfugtighed lyder tilpas lav for årstiden.
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.