På min er minste temp. på brinen -10 grader. Alarmen kommer når udgående brin er på -10. Dvs. sige laveste indgående brin er vel omkring -6,5 grader. Har delta på 3,5 på brinen.
På min pumpen er den afgivne effekt 6,085 kwh ved brin på 1 grad og 5,715 kwh ved brin på - 1. COP er således henholdvis 4,68 og 4,40.
Mvh
Allan