[b]OBS OBS OBS. DER ER FEJL I NEDENSTÅENDE LIGNINGER. BEKLAGER: SER OM JEG KAN RETTE DEM TIL!!!!!![/b]
Hej
Men udgangspunkt i en graf for IVT's 6 kwh pumpe som vidste COP'en ved en given brintemp. har jeg kunne beregne følgende ligning.
Vedr 35 grader fremløb kan COP beregnes således ved en given brintemp.
COP = (0,185x + 5,9) / 1,3
Vedr 50 grader fremløb kan COP beregnes således ved en given brintemp.
COP = (0,185x + 5,4) / 1,7
x angiver en given brintemperatur. De 1,3 og 1,7 angiver den tilførte effekt til pumpen. Mener dog at i de data der normalt angives er det uden de 2 cirk. pumpers forbrug under driften. Vil man have disse med i beregningen skal der til de henholdsvis 1,3 og 1,7 tillægges det forbrug som de 2 pumper forbruger, hvilket jo er afhængigt af hvad pumpetrin de er indstilet til.
COP'en er således: 4,23 / 3,84 = 1,10 gang bedre når brinen er 1 grad i forhold til minus 2 grader.
Såvidt jeg kan se ud af de forskellige datablad for IVT's pumper kan ligningen overføres til både 7kwh, 9 kwh, 11 kwh, 14 kwh og 17 kwh.
Beregningerne er jo teori men idet IVT selv kun opgiver deres COP ved 0 grader på den indgående brin synes jeg det var meget sjovt at lave ligningen idet det jo er sjældent at brinen er 0 grader men med ovenstående ligning kan I selv forsøge at beregne jeres COP ved en given brintemp i de forskellige måneder af året.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
Egentlig der er ikke meget forskel om brinen er 0 grader eller minus 1,0 grader. I januar har jeg brugt 770 kwh til opvarmning. Det meste af tiden har brinen været omkring minus 1 grad på den indgående. Kunne jeg havde holdt den på 0 grader ved hjælp af mere slange have jeg kun brugt. 746 kwh. Altså i teorien. Det vil sige at der er 50*1,75 = 43,75 kr mere ved en brin på minus 1 i forhold til 0 grader.
Ved godt at man ikke skal lægge for kort slange ned men det er bare for at vise at tror ikke man opnår så meget ved at bruge alt for meget energi og penge på at lave diverse solfangere osv til opvarmning af brinen.
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
Iøvrigt ganske flot at du kan nøjes med en så forholdsvis lille VP til dit relative store hus. Ved godt at det er hus-specifikt hvilke værdier man fodrer sin VP med. Men kan du ikke for sjov skyld oplyse de vigtigste.
Har selv en 9KW IVT Greenline.
stueplan: 84m2 gulvvarme supleret med radiatorer i stue plan. Det rækker ikke med antal meter gulvvarmeslanger derfor er der ligeledes opsat radiatorer ( fungerer OK )
Kælder: 84m2 med store radiatorer drøvlet til en temperatur på 16grader.
1.st sal: 84m2delvis opvarmet med store radiatorer. resten tilkommer senere.
P.t. anvender jeg ca 50kwh/dag ( seperat måler på VP ). Huset er fra 1904 hvilket vil sige at der er inbyggede kuldebroer jeg aldrig vil kunne isolere mig ud af. Men huset er hulrumsisoleret, og er ligeledes isoleret i samtlige etageadskillelser
Jeg har en tank koblet i serie med varmepumpen på 300l. Den er monteret i serie da det afhjalp knirken og bragen i mine gulvvameslanger.
Der mangler vist et par parenteser for at jeg kan få det til at passe med dine tal.
Skal der ikke stå: COP = (0,185x + 5,9)/E for fremløb på 35 grader?
hvor x er GT10 og E er varmepumpen strømforbrug i kW.
Med en separat elmåler på varmepumpen kan det reelle strømforbrug måles direkte.
Jordvarme med IVT Greenline HT+ C7 siden juli 2009, 300m slange, 164m^2 hus + 96m^2 kælder (i alt 260m^2), bygget 1923/2009, 9,5m^2 radiatorer, 3,5m^2 gulvvarme, forventet årsforbrug varmepumpe 7300 kWh
Jo E er den tilførte effekt ved henholdsvis fremløb på 35 grader og 50 grader.
Muligt at du, på bilmåleren, kan se den tilførte effekt på det given tidspukt mens pumpen kører. De 1,3 og de 1,7 er kun udfra det datablad der er på min pumpe. Men de 1,3 og 1,7 er uden elforbruget til de interne cirk. pumper.
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
Hvor B er brine ind (GT10), F er fremløb (GT8) og E er energiforbruget i kW.
Hvis man ikke kan måle energiforbruget kan der igen antages linearitet med fremløbstemperaturen:
IVT 6+: E = 0,0267*F + 0,367 + Ekstra
IVT 7+: E = 0,0333*F + 0,433 + Ekstra
IVT 9+: E = 0,04*F + 0,6 + Ekstra
Allan regnede med Ekstra på 180 W. Jeg kan se at min 7+ med nuværende indstillinger bruger 210 W som Ekstra.
Nu ville det være sjovt hvis der var nogen der rent faktisk kan måle COP og derved prøve hvor godt disse forenklede formler passer. Delta T kold og varm burde vel indgå, så formlerne kan også forbedres hvis der er nogen der har bedre måledata.
Regneeksemple for min IVT 7+:
B = -0,7 grader, F = 36,5 grader
E = 0,0333*36,5 + 0,433 + 0,21 = 1,86 kW (det passer med min elmåler)
COP = (0,185*(-0,7) + 8,233 – 0,0267*36,5) / E = 7,13 / 1,86 = 3,83
Jordvarme med IVT Greenline HT+ C7 siden juli 2009, 300m slange, 164m^2 hus + 96m^2 kælder (i alt 260m^2), bygget 1923/2009, 9,5m^2 radiatorer, 3,5m^2 gulvvarme, forventet årsforbrug varmepumpe 7300 kWh
Det er fandme i orden det det. Har ikke efterregnet formlerne men de passer sikkert. Der er gået lidt nørd i den men spændende er det. Har opsat det i et regneark nu og kan altid lige beregne min COP (i teorien) ved en given fremløbstemp. og brintemp.
Pt: Brin ind -0,8 fremløb 34,6 Watt på de 2 pumper 160 W.
COP pt = 3,97
Kan godt forstå at gulvvarme er godt for sådan en VP. Ændre jeg fremløbet til 47 grader er COP helt ned på 3,00
Yderligere kan jeg af beregninger se at bor man i et hus med for små radiatorer og dermed skal køre med f.eks. 52 grader i fremløb vil en installation af større radiatorer (og eventuelt isolering af huset måske) medføre at man måske kan køre med 45 grader i fremløb og hermed er COP'en pludselig forbedret med 15 %
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
Hvor B er brine ind (GT10), F er fremløb (GT8) og E er energiforbruget i kW.
Hvis man ikke kan måle energiforbruget kan der igen antages linearitet med fremløbstemperaturen:
IVT 6+: E = 0,0267*F + 0,367 + Ekstra
IVT 7+: E = 0,0333*F + 0,433 + Ekstra
IVT 9+: E = 0,04*F + 0,6 + Ekstra
IVT 11+: E = 0,048667*F + 0,47 + Ekstra
IVT 14+: E = 0,073333*F + 0,533333 + Ekstra
IVT 17+: E = 0,08*F + 0,90 + Ekstra
IVT 21 E: E = 0,113333*F + 1,133339 + Ekstra
IVT 26 E: E = 0,153333*F + 0,63333 + Ekstra
Opdagede lige i denne forbindelse at det ser ud som om IVT 11 kw sparker røv i forhold til de resterende modeller. COP på denne model lægger omkring 10 % højere på på fremløb på 35 grader og 50 grader.
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
Ovenstående ligninger passer også med Varmepumperne fra Borsch idet IVT og Borsch er samme maskiner kun navnet er anderledes.
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.