Mit jordvarmeanlæg har en indgående temp. på 3 gr og udgående på 1 gr. Er det optimal , jeg forventede egentlig større forskel på ud og ind.
Anlægget er trestrenget med 600 m. jordslang.
Her i vinter var indgående temp. 1 gr og udg. -1 gr.
Er alt som det forventet eller er der noget jeg skal gøre.?
Lyder som udgangspunkt ganske fint. Men du fortæller intet som helst om hvilken varmepumpe, førforbrug, og/eller opvarmet areal. Isolationsgrad eller noget. Så det er særdeles vanskelligt at give en vurdering.
Menøhh +3 ind og delta T 2 lyder ikke skævt, omend kunne kuldebærerpumpe måske dæmpes et trin. Men det afhænger stygt af hvad der er lavet og hvad der er anvendt. Hvad siger din leverandør?
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.