Bosch EHP 9 LW/M - temmeligt højt forbrug
|
Otterup |
Lagt på d. 22-12-2010 21:28
|
Begynder
Antal indlæg: 2
Tilmeldt: 22/12/2010 20:56
|
Hej!
For godt 2 måneder siden fik vi tilsluttet en Bosch EHP 9 LW/M jordvarmepumpe med en 110L metro bufferbeholder(uden patron).
Der er gravet ca 530meter slange ned.
Der er ca. 2,5-3 graders forskel i ind- og udløb af brinen.
Vi har en nogenlunde konstant temperatur i huset på ca. 20 grader.
Huset er fra 1927 og der er nye energivinduer og døre over det hele.
80 kvm i grundplan med fuld kælder(uopvarmet) og 1. sal på omkring 60 kvm, hvor der er 300mm isolering på loft og 100-200mm isolering i skråvægge. - netop udført. På sneen på taget kan vi se at varmeudslippet er minimalt, idet den kun er smeltet få steder.
Der er ca. 50 kvm med gulvvarme - resten med nye radiatorer, der er dimensionerede til jordvarme(+40-50% effekt)
Anslået behov til jordvarmepumpen var ca 7000 kwh.
På de 2 måneder hvor anlægget har været i drift har det samlede strømforbrug nået 3100 KWH. Bemærk at de 50 kvm med jordvarme kun har kørt de sidste 2 uger, så forinden har der kun været tale om ca. 90 kvm opvarmet areal.
Vi er ikke en strømslugende familie. Der er en bærbar computer, der kører, men dertil er der kun strøm til lys og madlavning.
Kan det have sin rigtighed at strømforbruget skal være så højt. De sidste 4-5 dage har det daglige forbrug ligget omkring 75-90 kwh, og så frygter jeg godt nok for den kommende elregning....
Skal i bruge flere detaljer for at analysere?
Mvh
Otterup |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 22-12-2010 22:34
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Hej Otterup.
Noget drift data ville hjælpe på søgningen.
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
Otterup |
Lagt på d. 23-12-2010 00:26
|
Begynder
Antal indlæg: 2
Tilmeldt: 22/12/2010 20:56
|
Citer Joachim Gyldner skrev:
Hej Otterup.
Noget drift data ville hjælpe på søgningen.
Hvilke data eftersøger du? |
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 23-12-2010 01:27
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Kunne du ikke som det første finde ud af om der har været brug af el-patronen??
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 23-12-2010 08:11
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Alle dem du kan komme med, temperaturer, tryk mm
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
hpm |
Lagt på d. 23-12-2010 08:11
|
Begynder
Antal indlæg: 19
Tilmeldt: 03/02/2010 13:22
|
Hej har 17kw bosh pumpe dog med 800 meter slange satte den op for 3 månder siden bruger el vand varmer mit hus er 280m2 vil tro det er isoleret er noget lig dit har så slået el pertron fra jeg bruger 83kw mit ejet for brug plejer at ligge på ca 20kw her om vinter så det er nok 63kw i døgn vi har 21-22 grader inde |
|
|
|
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 23-12-2010 09:52
|
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
|
Det bliver nød til at værre mere konkret på varmepumpen. I styringen kan der aflæsses aktuelle drift temperatuer, prøv at kom med dem istedet
Joachim Güldner. Uddannet køletekniker
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 23-12-2010 11:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Indstillinger på varmekurve og forskydning af denne?
Tidsforsinkelse indkobling af elpatron?
Førforbrug? Art og mængde?
Udlæsning af alle data i menu 3?
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 23-12-2010 12:04
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
For at aflæse hvor mange timer el-patronen har været benyttet skal du ind i menu 7,3. Hold menuknappen inden i 10 sek. indtil der står access 2 i vinduet. Så kan du kommer ind i menu 7.
Skriv gerne herinde hvor mange timer der står at el-patraonen har været benyttet. Det er ikke sikkert at den har været brugt og så er det ikke her fejlen er.
Mvh
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|
|
Morten_dak |
Lagt på d. 23-12-2010 21:50
|
Begynder
Antal indlæg: 1
Tilmeldt: 14/02/2010 23:27
|
Hejsa.
Vi købte for knap et år siden et hus hvor der er installeret en Bosch 17KW. Efter hvad jeg har kunne finde frem til er der ca 1 km slange lagt ud.
Vores hus er i grundplan 170, og 275 ialt inkl 1.sal. Huset er efterissoleret med 300mm i tag, og hulmursissoleret. Jeg har dog en del vinduer, hvoraf flere ruder er punkteret.
Der er gulvvarme i hele huset, også 1. sal. Har 500L buffertank tilkoblet, samt en 200L varmtvand beholder som anlæget også trækker.
Vi bruger ligenu imellem 90 og 110KW i døgnet, og har ca 21C i huset.
Har sat 30.000,- af til årligt varmeforbrug.
Jeg aner ikke om anlæget kører optimalt, men har ikke fundet nogle som er specialister i Bosch anlæg, men hører rigtig gerne fra nogen som har kendskab til et anlæg som mit.
Håber du kan bruge indlæget.
Med venlig hilsen
Morten Petersen |
|
|