Hej
Jeg synes mit anlæg kæmper lidt pt. Varmen er okay i huset men forbruget er noget højt.
Har fundet dette ved at søge i tidligere anlæg:
Forskellen på GT6 og GT8 kan kun ændres ved justering af termoventil
når diff er ok på GT8 og GT9 på varmesiden og GT 10 og GT11 på
brinesiden, din termoventil skal justeres til en diff på ca. 25/30g på
GT6 0g GT8, det giver bedre afkøling af kompressor og bedre ydelse
på anlæg
Hvad er den optimale delta på GT 8 og GT 9??
Kører pt med 3,2 grader i delta på GT 10 og GT 11 og mener at dette er tæt på det optimale.
Men er i tvivl om det optimale på GT 6 og 8
Mvh
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|