Fremøbstemperatur for lav
|
jenschr |
Lagt på d. 07-03-2011 20:26
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
så kom min debut på heatpump
Nå men jeg har det problem med min luft/vand varmepumpe fra Bosch (EHP 8KW - 160 CC) Jeg har et etstrenget radiatorsystem og skal snart montere en 120 liters buffertank, og på sigt få gulvvarme. Men lige nu har jeg det problem at mine radiatorer ikke kommer over 32 grader skønt min varmekurve er indstillet til 35/55. Ved 0 grader udenfor burde temperaturen være omkring 42 grader. Når jeg betragter displayet når den er i gang med at lave radiatorvand kan jeg se at den bevæger sig op omkring 45 grader, hvorefter den straks cykler ned på et leje omkring de 30 grader og bliver der til kompressoren går i gang igen næste gang.
Håber nogen kan hjælpe
mvh: Jens Christian |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-03-2011 09:38
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Styringmæssig gør varmepumpen det den får besked på. Problemet skal nærmere tilskrives dit et-strengs system. Du fortæller ikke noget om returen. Der skal jo noget flow til, når vi snakker et strengs. Og du skal køre relativt høje kurver.
|
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 08-03-2011 10:54
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
tak for svaret
Her til morgen lukkede jeg for alle radiatorer, satte varmekurven op til 40/59 og ventede på hvad der vil ske. Når udedelen går i gang (det gør den hvert 10 min) koncentrerer systemet sig om at holde brugsvandet på de 52 grader, mens radiatorsymbolet ikke eller kun meget kortvarigt er fremme. I følge den nye varmekurveindstilling burde fremløbstemperaturen være på 48 grader, men den ligger på 37 grader i både fremløb og returløb målt med infrarødt termometer (radiatorene er jo lukkede) Altså godt 10 grader under det som den er indstillet til at yde. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-03-2011 11:10
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvis du lukker radiatorerne har du intet flow og kan ikke få drift på varmepumpen. Det giver da sig selv.
Udlæs istedet følerne i varmepumpen. De er væsentlig mere retvisende end en IR overflademåling.
Hvad siger din installatør?
|
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 08-03-2011 11:37
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
Ideen med at lukke for radiatoren kom fra en af Bosch's varmepumpespecialister. Jeg er ikke synderligt VVS kyndig, men så vidt jeg ved vil der være flow igennem et etstrenget radiatorsystem, når radiatorene er lukkede, i modsætning til et tostrenget system. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-03-2011 11:49
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Øbs ja selvfølgelig. Men hvad siger der indbyggede følere? Hvad siger installatøren. Det er lidt modigt at montere en varmepumpe på et etstrengssystem. Det kan give noget bøvl.
Vi har lavet et par stykker. Den ene er nu ombygget til tostrengs. Den anden bøvler vi med støj.
|
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 08-03-2011 12:09
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
flere VP sælgerne kiggede på overfladearealet på mine radiatorer og i kombination med en buffertank, som jeg først nu er ved at investere i, sagde de at det kunne lade sig gøre. Men du vil jeg herudover enten investere i nye PK3 Radiatorer eller gulvvarme i stueetagen. Jeg kan ikke finde en returløbsføler i servicemenuen. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-03-2011 12:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
I avanceret menu
Under temperaturer - der skal du kunne se alle ud og indgange + samtlige følere. GT8 og GT 9 er interessante
Man anvender en fremløbsføler GT1 og ikke noget returføler på systemet. Er der for lille flow, vil GT1 ret hurtig cutte varmepumpen og den kommer til at hænge i genstartsforsinkelsen.
Hvad siger installatøren? Han må jo have gjort sig nogle forestillinger, eller hvad?
Hvis du monterer nye radiatorer + buffer, kan jeg stærkt anbefale at lave det som to-strengs.
|
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 08-03-2011 13:25
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
T1 Fremløb 34,4
T8 varmebærer ud 34,7
T9 varmebærer ind 32,2
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-03-2011 13:37
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Og den er i drift?
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-03-2011 13:38
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hotgas GT 6 ?
GT 11 ?
GT12 ?
|
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 08-03-2011 19:33
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
Hej per
Så er der nogle tal. I den første kolonne er udedelen ikke i gang. I den anden kolonne laves der varmt vand (raditorsymbolet er ikke at se i den forbindelse)
T1 Fremløb 27,2 28,5
T2 Udetemp 2,9 1,2
T3 48,7 50,1
T6 Kompressor 41 54,4
T8 Varmebærer ud 30,3 49
T9 Varmebærer ind 30,4 46,3
T10 Kondensatortemp 29,1 47,2
T11 kølemedietemp 12,8 -5,5
T12 lufttemperatur fordamper 31,1 1,9
Varmekurveindstilling: V=40 H=59
Mht min installatør, så har han fået nyt arbejde og de har ikke fået en kvalificeret erstatning, så nu er jeg i gang med at finde en ny (jeg bor ved Ringsted) |
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 08-03-2011 19:47
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
Nå nu kom der en fejlmeddelelse Fejl på føler T6 eller noget i den stil og jeg kunne se at temperaturen var omkring -50 grader |
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 09-03-2011 08:59
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
Dejligt varmt hertil morgen - elpatronen var i gang ! |
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 09-03-2011 10:42
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
blokerede elpatron - regnede med at det nu blev koldt igen, men nu laver anlægget igen radiatorvarme
V=40 / H=59
T1 44,1
T2 3,8
T3 58,6
T6 77,8
T8 46,2
T9 40,2
T10 40,7
T11 -5
T12 2,4 |
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 10-03-2011 11:08
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
Kan se der har været 420 alarmer med teksten T6 Afbrydelse på føler. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 10-03-2011 11:20
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
T6 føleren dur så åbenbart ikke - lader til den er "dinglet" i stikket, da fejlen åbenbart ikke er konstant!
Få den skiftet. Få anlægget gennemgået. Snak med Bosch og få anvist et kapabel servicefirma!
|
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 10-03-2011 11:52
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
Jeg har lige tjekket selve stikket til føleren og det ser fint ud, men ledningen kan jo være knækket. Tror du den afbrydelse til T6 føleren kan være årsag til de ovennævnte problemer? Jeg takker for dine råd |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 10-03-2011 12:22
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Ikke utænkeligt. Under alle omstændigheder er specielt LUFT/VAND'erne kloge at få lavet eftersyn på. Termoventilen kører over et noget bredere område end på jordvarmen og vi ser oftere fejl på disse end på jordvarmerne!
|
|
|
|
jenschr |
Lagt på d. 12-03-2011 20:13
|
Begynder
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/02/2011 22:56
|
Så er sagen løst. Det var en defekt føler på kompressoren (T6). Og det er jo ingen sag selv at skifte den, så det er nu gjort og systemet kører igen normalt |
|
|