Hejsa alle erfarene Jordvarme "nørder"Grin
jeg fik jord varme i oktober måned det er bare super ingen problemer
så ville høre om der er andre der har en Combi queen, og om de havde nogle erfaringer at dele ud af.
jeg har tænkt mig at prøve at montere en frekvens omformer på kompressoren er der noget jeg skal passe på ????

jeg har også konstateret at anlæget kan finde på at starte ca 3 minuter efter at det er stoppet selv om pausetiden er på 25 min ??? og det er ikke til varmt vandSad hvad skyldes dette ??
 
ojacobsen

Citer

jeg har også konstateret at anlæget kan finde på at starte ca 3 minuter efter at det er stoppet selv om pausetiden er på 25 min ??? og det er ikke til varmt vand hvad skyldes dette ??

Kan det være det samme som med Nibe: tiden angiver bare hvor lang tid der går mellem starter, og ikke tiden fra den stopper, og til næste start?
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
 
OWL

Citer

Jeg har tænkt mig at prøve at montere en frekvens omformer på kompressoren er der noget jeg skal passe på ????


En kompressor skal være specielt lavet, for at den kan holde til at blive frekvensreguleret.

Ved for lave omdrejninger kan der blive problemer med utilstrækkelig smøring.

Ved for høje omdrejninger kan der blive problemer med for høje temperaturer.

Ligeledes skal varmepumpen være bygget til at køre med variabelt omdrejningstal.

Styringen skal være anderledes, hvis der skal reguleres optimalt.

Ekspansionsventilen skal måske være en anden type eller virke på en anden måde.

Cirkulationspumpen til væsken i jordslangerne skal helst reguleres sammen med kompressoren - ellers opnår du ikke den store besparelse.

Der er mange ting der kan gå galt, hvis man ikke har 100% tjek på systemet.

Pas på - garantien er helt sikkert væk, hvis der sker noget.

Held og lykke med forsøget...........og lad os høre hvordan det går.
OWL
 
KBC
Jeg snakkede med leverandøren om det og der fik jeg ok for det med hensyn til garantien bare jeg holdt mig inden for 30 - 70 HZ
så jeg tror at jeg prøver Grin

dog fik jeg det ikke på skrift Shock
 
PeterKunz
Det er spændende for os andre med en frisk fyr på heatpumpWink
En fornøjelse at du vil sætte din Dronning ind på at skaffe os andre erfaringer!

Jeg håber, det går godt!ShockPfftGrin
 
Admin
Hej KBC

For ca 14 dage siden, har jeg selv haft den fornøjelse at lege med en Queen varmepumpe der var frekvensstyret.

Jeg har selv haft "onhands" på frekvens styringen og hørt den ved forskellige frekvenser. ( Jeg har også "pint" Den udover hvad du har fået lov til )

PS: Alle Queen er i nyt design og med ny elektronik og ikke som det der findes på siden
nyt billede kommer så snart vi modtager fra fabrikken

Husk at holde dig inden for de frekvenser du har fået at vide af Henning Pallesen Hos DVI
Redigeret af Admin d. 28-02-2007 21:43
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
KBC
fortæl fortæl lad mig straks høre nærmere

var det kun kompressoren der var frekvens styret eller også Brine pumpen?

har du en ide hvordan man får data ud fra styringen ???

hvad styrede frekvensen ?? udetemp?

er det et anlæg som man kan komme ud at se ?? eller er der billeder ??

PS. jeg vil ikke prøve at køre ud over de grænser som henning gav mig,
det er jeg en for stor kylling til Grin

PPS. jeg er en pilfinger med alt der heder styringer. Grin
Hmmm det er nok derfor at det er det jeg lever af.
Hilsen en glad jordvarme indehaver
1 stk. combi queen 7 med 3X150 m jordslange
 
Admin
Der kommer lidt mere, indenfor kort tid Wink
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
Henning Pallesen

Citer

jeg har også konstateret at anlæget kan finde på at starte ca 3 minuter efter at det er stoppet selv om pausetiden er på 25 min ??? og det er ikke til varmt vand hvad skyldes dette ??


Pausetiden indeholder en form for intelligens således at den kan se forskel på om der er et stort varmebehov (vinter) eller lille varmebehov (sommer). Om sommeren er pauserne typisk lange og om vinteren er de væsentlig kortere.
Pausetiden udregnes af styringen som følgende:
Aktuel pausetid = Indstillet pausetid i min. - kompressorens drifttid i min. sidste gang den kørte.

Eks.
Pausetiden er indstillet til 25 min.
Kompressoren havde sidste gang en drifttid på 22 min.
Resterende pausetid = 25 - 22 = 3 min.

Når kompressoren er stoppet kan resterende pausetid aflæses i menu 1-1.

 
KBC
Tak for opklaringen Henning

vil det vil sige at lige efter at kompressoren har kørt 22 min så går der 3 min så starter den igen og pjatkøre i meget få minutter hvorefter at den så næste gang om ca 20 min starter igen og laver samme nummer

konklusion det er pjat kørsel ca hver anden gang den starter Angry

ps. kan jeg på en eller anden måde sel lave om i styringen
hvis jeg vil bruge den overskydene 0-10 v til en frekvensomformer ??

dette må ikke misforståel jeg er meget glad for min Combi Queen Grin
Hilsen en glad jordvarme indehaver
1 stk. combi queen 7 med 3X150 m jordslange
 
Admin
Hej KBC

Såfremt din pausetids opsætning ikke passer optimalt, så kan denne ændres i servicemenu.

Jeg vil anbefale at du har DVI i telefonen, når du ændre dette

Kompressorer er normalt beskyttet med en tid på 3 min
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
Henning Pallesen

Citer

vil det vil sige at lige efter at kompressoren har kørt 22 min så går der 3 min så starter den igen og pjatkøre i meget få minutter hvorefter at den så næste gang om ca 20 min starter igen og laver samme nummer


Hej KBC
Nej styringen bør ikke pjatkøre hver anden gang. Ud over pausetiden indgår en diff. på fremløbstemperaturen på 4 grader.
0-10V udgangen på din styring er ikke aktiv.
DVI arbejder for tiden med en opdatering af styringen således at denne udgang kommer i drift. Når (snart) vi har et brugbart resultat kan din styring opdateres via en PC således at den nyeste version er indlæst.
0-10V signalet vil være bestemt af temperaturforeskellen mellem valgt temperatur (via. udetemperatur) og den aktuelle temperatur i fremløbsledningen.
 
KBC
jeg glæder mig til at afprøve den
er det mulig for mig selv at indlæse programmet eller skal i ned og gøre det ??
det ville være nemmest hvis jeg selv kunne Cool
Hilsen en glad jordvarme indehaver
1 stk. combi queen 7 med 3X150 m jordslange
 
Admin
Hej KBC

Jeg er næsten 100% sikker på at du skal have fat i dvi, for opgradering af din software.


Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 10

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,042,905 Unikke besøg
XHTML CSS