Nu har jeg haft jordvarmeanlæg i 3 år, men denne vinter har der været problemer. Jeg har haft mange alarmer på "varmebærerdelta højt" GT8/GT9 på mit Bosch 7 KW anlæg, som laver varme til radiatorer. Alarmerne kommer i perioder og ikke konstant. Varmeveksleren er skyllet igennem og radiatorer er luftet ud. Alarmerne kommer dog stadig. Der kan komme 5-8 stykker en dag og så ikke nogen i flere dage.
Det kan være følerfejl. Og mest sansynligt manglende flow. Oftest pga tilstoppet filter. En enkelt gang har vi oplevet det pga stoppet veksler (fordi man havde åbern ekspansion).
Men hvad sige målingerne der blev udført med sidste lovpligtige eftersyn?