Jeg har for kort tid siden fået installeret en IVT Greenline HE C9 forbundet til et 180 m dybt hul.
Det ser ud til at varmepumpen har mange korte kørsler til produktion af varmtvand. Den kører ofte i nogle få minutter hvor den varmer vandet op til 52 grader. I styringen kan jeg se at den er instillet til start temperatur på 49 grader og stop temperatur til 57 grader. Hvorfor varmer den kun til 52 grader?
Hvorledes sørger jeg for at den kører i længere tid og varmer vandet op til 57 grader?
Du sænker GT3 start temperaturen til 47 grader, og hæver GT8 stoptemperaturen (eller er det GT 9), inde i varmt vand indstillinger. Årsagen til at GT 3 ikke kommer højere op, er at det er godt nok GT 3 der starter VP'en, men GT 8 eller 9 der stopper den. Så hæv GT 8/GT9 værdien en enkelt grad og sænk GT3 2 grader.
Stil den op på 58 i stoptemperatur, så holder den når brugsvand rammer 53, og GT 3 start sætter du på 47°. Det giver en hysteres på 6, det er OK fint, og vil mindske start/stop på brugsvand.