Hej, jeg har en Jeg har et par spørgsmål om Estia Hydro Unit HWS 1403XWHT9-E med rumtermostat-tilslutning
1. Jeg har købt printet TCB PCMO3E og har installeret og forbundet det i Hydro Unit'en - som krævet. (via tilslutningskabel CN211 og PJ17 til hoved-prinkortet).
2. DIP SW02 - jeg har aktiveret bit 4 ON .
3. I stuen er der en Termostat SALUS Model No - 091FL, som er tilsluttet klemme 1 og 3 på TCB PCMO3E (opvarmning)
4. Termostaten reagerer og fungerer korrekt ved temperaturvariationer (sluttet kontakt = varme kræves). Kontakterne er potentialefri. Den røde LED på bord TCB PCMO3E lyser, når opvarmning er påkrævet.
Har jeg forstået det rigtigt?
Jeg formoder, at rumtermostaten påvirker Cirkulations pumpe P1, som så tændes og slukkes efter behov? Andre Hydro Unit temperaturindstillinger forbliver som "normal", det vil sige, fx 40 graders vandtemperatur, manuel betjening. Har jeg forstået det rigtigt?
Men Estia Hydro Unit funktionskodetabel antyder nogle yderligere indstillinger:
FC-40: Activate/deactivate room temperature control. Skal denne sættes til 0001: Activate ?
FC-65 P1 pump setting when the thermostat is deactivated in the room temperature remote control and room temperature thermostat settings. Skal denne sættes til 0001: Stop P1, når termostaten er OFF?
Estia Hydro Unit er noget nørdet. Er der nogen der har viden/erfaring med dette?
Hilsen,
Philip