HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Fremløbs temp meget Høj
Mursten
Hej er der en der kan forklare hvorfor fremløbstemperaturen stiger til næsten 60 grader 3-5 gange i døgnetShock
Mursten tilknyttede følgende billede:billede:
skrmbillede_2017-10-30_kl_170706.png

8 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X200m jordslange. Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN. 247m2 2 etager Gulvvarme i hele huset. 7 personer
 
lars-jacobsen
Vil gætte på en (begyndende) defekt 3-vejs ventil.
Prøv at om ikke det stemmer med varmtvandsproduktionen, at der så er "overløb" mellem kredsene og du får det 60 grader varme brugsvand over i gulvene.
Sådan teede min sig da den havde en defekt ESBE ventil, inden den blev skiftet.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
 
Mursten
Det lyder ikke rart, anlægget er i idriftsat d.12.10.17 er det sådan en her?
kurven med varmtvand produktion og fremløb vedhæftet
Mursten tilknyttede følgende billede:billeder:
img_8511.jpg skrmbillede_2017-10-30_kl_175540.png

8 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X200m jordslange. Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN. 247m2 2 etager Gulvvarme i hele huset. 7 personer
 
Varmeihuset
Jeg har en helt anden end din, men efter ethvert varmtvands produktion, bøvser den lidt vand ind i radiator/buffer systemet som er varmere end bestilt, det er vand som er i slangerne (monoblk)og varmeveksleren i varmepumpen, et eller andet sted skal det vand jo ende

Den holder dog en pause, så vandet ikke er fremløbstemperatur fra varmtvandsproduktioenen , men derimod den temperatur som er i varmespiralen, det er for at beskytte ventilen og andet, først da skifter trevejsventilen

det giver mindst muligt temperatur chock
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
LarsMA
ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 8 KW, 110 l buffer, Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN
350 m slange, alm jord.
Hus: Oprindeligt 1970 med 158 m2 og 81 m2 kælder. Olieforbrug 2300 liter + ½ palle træbriketter. Total om/tilbygget i 2013/14: 223 m2 +81 m2 kælder. Nye vinduer, 350 mm papiruld på loft, facade og sokkelisoleret med 100 mm Grå EPS. Nilan Comfort CT300 varmegenindvinding.
Forbrug 2015: 5564 kwh
Forbrug 2016: 6040 kwh
Forbrug 2017: 6003 kwh
 
pmp
Det ser meget normalt ud.
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ?
Der er noget at optimere på - god fornøjelse
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Mursten
[quote]ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?/quote]
Den gule graf er varmt brugsvand og den blå er fremløb gulvvarme

[quote]Det ser meget normalt ud.Smile
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du mener er for varmt ?
Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ? jeg kan ikke finde et sted man kan ændre brugsvands temperaturen, er der nogle der kan hjælpe med det?
8 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X200m jordslange. Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN. 247m2 2 etager Gulvvarme i hele huset. 7 personer
 
Varmeihuset

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2702&pid=20533#post_20533]Mursten skrev:[/url]

[quote]ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?/quote]
Den gule graf er varmt brugsvand og den blå er fremløb gulvvarme

[quote]Det ser meget normalt ud.Smile
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du mener er for varmt ?
Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ? jeg kan ikke finde et sted man kan ændre brugsvands temperaturen, er der nogle der kan hjælpe med det?


Øh 55 grader til gulvvarme ??

kunne det være at den gule er gulvarme, og den blå varmtvand ??
det ville gi mere mening
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
VB

Citer

pmp skrev:
Det ser meget normalt ud.
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ?
Der er noget at optimere på - god fornøjelse


Jeg er bare nysgerrig. Hvad er gængs brugsvands-temperatur og den bedste indstilling, hvor produktionen af brugsvand starter og stopper?
Frekvensstyret 3-12 kW NIBE F2040 (Luft/Vand) med NIBE VVM indendørs modul.
Installeret november 2013. Opvarmer hus på 180 kvm., fordelt på 2 plan. Primært med radiator, 40-50 kvm med gulvvarme. Huset er bygget i 1946. 50 mm hulmursisolering og 250 mm tagisolering.
Årsforbrug:
6.430 kWh i 2014 (laveste udetemperatur -5)
6.650 kWh i 2015 (laveste udetemperatur -5)
7.083 kWh i 2016 (laveste udetemperatur -9)
6.777 kWh i 2017 (laveste udetemperatur -6)
7.766 kWh i 2018 (laveste udetemperatur -?)
6.770 kWh i 2019 (laveste udetemperatur -?)
6.190 kWh i 2020 (laveste udetemperatur -?)
Før varmepumpen årligt 2300 liter olie.
 
Mursten

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2702&pid=20534#post_20534]Varmeihuset skrev:[/url]

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2702&pid=20533#post_20533]Mursten skrev:[/url]

[quote]ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?/quote]
Den gule graf er varmt brugsvand og den blå er fremløb gulvvarme

[quote]Det ser meget normalt ud.Smile
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du mener er for varmt ?
Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ? jeg kan ikke finde et sted man kan ændre brugsvands temperaturen, er der nogle der kan hjælpe med det?


Øh 55 grader til gulvvarme ??

kunne det være at den gule er gulvarme, og den blå varmtvand ??
det ville gi mere mening

Ja der er rigtigt gul er gulvvarme og blå varmtvand min fejlFrown
8 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X200m jordslange. Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN. 247m2 2 etager Gulvvarme i hele huset. 7 personer
 
pmp
@mursten
Nej, det er ikke rigtigt. Gul er fremløb (både til varme og varmt brugsvand).
Der må findes en installatørvejledning du bør læse.

@vb
Uanset hvad der er gængs, så er det altid mest økonomisk med laveste mulige temperatur i forhold til dit behov.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 5

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,045,354 Unikke besøg
XHTML CSS