Bosch varmepumpe problem
|
TFH |
Lagt på d. 11-02-2020 19:22
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 25/01/2016 19:02
|
HEJ MIN VP ER EN BOSCH 13 AWM LUFT TIL VAND . 6 ÅR GAMMEL MED BUFFERTANK 120 litter.
Jeg har haft rigtig mange fejl meldinger.
For ikke så lang tid siden gik inverterteren i stykker og blev udskiftet.
For en uge siden gik cirkulations pumpen ( Wilo ) som sider i varme pumpen i stykker,
den larmede som bare pokker.
Det hjalp 2 dage så får jeg fejl melding :H 01/5451 Z1 lavt flow ved afrimning.
Filteret er rent .
Er der nogen der har et bud , så hører jeg gerne, eller andre. der har haft samme problem.
Bosch kommer sidst i næste uge , og kikker.
Vh.
Tonny |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 19-02-2020 20:35
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Sære og mærkværdige fejl på Bosch, plejer at skyldes mangel på respekt for installationsmanualen og deraf følgende fejl. Canbus forbindelserne skal laves korrekt. Et Canbus kabel der er ført parallelt med strømforsyningskablet til udedelen, eller ukorrekt stelforbindelse, eller manglende endeterminering kan generere en byge af mærkværdige fejl, der falder helt tilfældigt. |
|
|
|
kp |
Lagt på d. 22-02-2020 09:22
|
Begynder
Antal indlæg: 31
Tilmeldt: 18/01/2016 17:19
|
Hvad er det for en cirkulationspumpe der er blevet monteret? |
|
|
|
TFH |
Lagt på d. 22-02-2020 12:20
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 25/01/2016 19:02
|
Den pumpe der er skiftet er den der sidder i varmepumpen den er grøn mener den hedder Milo eller Wilo altså magen til den originale , men den var begyndt at rasle meget højt. Jeg har lige haft besøg af Bosch, de mener at yderdelen skal Kalkes af eller syres af. De har haft 2 andre varmepumper her i området med samme problem/fejl melding.
De siger det er vores vand der gør at der er problemer. |
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 22-02-2020 12:32
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Ja så er vi nok ovre i det første bud fra hamselv:
mangel på respekt for installationsmanualen
I den står der formentlig der skal anvendes behandlet (afkalket) vand.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
TFH |
Lagt på d. 22-02-2020 12:43
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 25/01/2016 19:02
|
Det er et nyt hus som jeg byggede for 5 år siden.
Der fik jeg så et landsdækkende VVS firma til at sætte varmepumpe op lave vvs i hele huset.
Så regner jeg jo også med at de laver det som det skal.
Jeg håber bare at det hjælper med afsyringen, for disse besøg og diverse dele løber jo også op i en slags penge. Jeg kunne efterhånden have fået et nyt gas fyr for det det har kostet. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 22-02-2020 14:49
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Det lyder grangiveligt som om der ikke er kommet behandlet vand på. Magnesit filtret er der da vist heller ikke. Har Bosch ikke målt vandet? |
|
|
|
TFH |
Lagt på d. 22-02-2020 15:42
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 25/01/2016 19:02
|
Nej de målte ikke på vandet. |
|
|
|
TFH |
Lagt på d. 23-02-2020 16:13
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 25/01/2016 19:02
|
Hej.
Til info min varpumpe kører fint og varme let huset op.
Problemet er når den iser til og temperaturen er mellem 4-5 grader , når den så skal af ise
så går den på fejl.
Ved. cam bus ledning er der skærm i den og den er stelforbundet til inderdelen.
Er der andre her på HEAT PUMP der haft samme problem ?? |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 23-02-2020 23:31
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Og Canbus kablet? Er det adskilt fra kraftkablet, eller stripset til dette?
Og nu taler de om udsyring!?!? Der er ikke bare tale om simpel tilslamning, hvor almindelig bagskylning kan gøre underværker? |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 23-02-2020 23:33
|
Ved meget
Antal indlæg: 3455
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Og Canbus kablet må kun være være skærmforbundet i én ende. Og sidste led i kæden skal altid være termineret. |
|
|
|
TFH |
Lagt på d. 24-02-2020 07:39
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 25/01/2016 19:02
|
Hej.
Can bus kablet er udført eom det skal og ligger for sig selv i rockwool på loftet, ikke op ad andre kabler.
VVS sagde at yder delen skulle kobles til en beholder og skylles igennem med en form for syre/afkalker.
Min fejl melding er H 01/5451 Z1 lavt flow ved afrimning.
håber det hjælper. |
|
|
|
TFH |
Lagt på d. 10-03-2020 16:47
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 25/01/2016 19:02
|
Hej.
Til info har vvs manden været her og skyllet pumpen igennem med en form form syre/afkalkningsvæske. Det har hjulpet og vp. har nu kørt i næsten 2 uger uden problemer, der har heller ikke været fejlmeldinger. |
|
|
|
TFH |
Lagt på d. 14-03-2020 16:43
|
Begynder
Antal indlæg: 15
Tilmeldt: 25/01/2016 19:02
|
Så den gal igen.
Bedst som jeg troede at det bare kørte for min Bosch varme pumpe tog jeg så meget fejl.
Her til morgen var den gået på fejl igen.
Det var en ny fejl :A01/5514 Advarsel Z1 fordampertryk på JR0 for lavt.
Så må jeg igen ringe til installatøren , men jeg må nok sige der har været mange fejlmeldinger
og defektheder.
Er der andre her i forumet der har haft denne fejl melding ??
Og hvad betyder fejlen ??
MVH.
TFH |
|
|
|
holst |
Lagt på d. 15-03-2020 12:26
|
Begynder
Antal indlæg: 13
Tilmeldt: 28/09/2019 16:02
|
Vis man googler den kode du skriver finder jeg dette svar i deres service manual.
5514 Installer Warning Z1 Evap.
Pressure on JR0 too low
Warning if temperature of JR0 < the currently
allowed envelope (-27°C) for more than 30
seconds.
Blocked or low air flow through air heat
exchanger of heat pump.
Ensure sufficient air flow through air heat
exchanger.
Defective fan. Activate test for outdoor unit.
230 V supply voltage missing from fan. Check if 230 V voltage is available on output PL3,
terminal 32 (78, N)
0-10 V control signal missing for fan. Check 0-10V voltage on output PL3 PWM, terminal
20 (20, 26) using test function for outdoor unit.
Defective fan. If voltages are available in accordance with above
and the fan is still not running, replace the fan.
One of the expansion valves has got
stuck in its closed position.
Check control cables to expansion valves. Run test
cycle for outdoor unit and check that the expansion
valves are opening.
Defective I/O module. If any of the voltages are missing, in accordance
with above, replace the I/O module.
CTC ecoheat 412 på 600 meter slange i overfladedrænet sø.
jordvarme siden 2017.
|
|
|