Ved at sætte et manometer på og se fordampningstryk og kondenseringstryk.
Hjemmemontage, eller autoriseret. I sidstnævnte tilfælde skal du have i ørene af montøren.
Fyldning afhænger stygt af hvilken maskine vi taler om. Og hvis du har udført en montage hvor du har "skyllet" rørene aner man intet om hvor man er henne!
Du bør kontakte sælger og spørge denne om hvilken fyldning anlægget er forfyldt til. Oftest er det 7,5 meter ved små anlæg, men det skal stå i manualen. Og den har du vel fået? Men ellers er du i din gode ret til at forlange det kontrolleret og eventuelt efterfyldt en anelse.
Nu har han vel suget vakuum på anlæg, ham montøren? Dette leder til dit næste spørgsmål. Hvad er skylning. Det er når man ved visse kinesiske anlæg der sælges til selvbyg, undlader at suge vakuum på anlæggene, men istedet "skyller" luften ud vha af den freon fyldning man har på anlæg. Fordi jeg spurgte, er fordi den metodik blandt kølemontører anses for grusomt fusk (og invitation til anlæg der duer dårligt eller slet ikke).