Vi har med succes fået udskiftet vores olifyr med et Stinger/Carrier luft vand anlæg på 8 kw.
Vi brugte tidligere på denne tid af året olie for 4000 kr. om måneden.
Nu bruger vi El for 2000 kr. Målingen er laveet med samme udetemperatur over en 3 ugers periode. Installationen er simpel og hurtig at lave. Og prisen er rigtig god for anlæget med en dobbeltmantlet rustfri vandbeholder 50000 kr. excl installation.
Vi opvarmer 220 m².
Jeg kan oplyse om at maskinen i nat med en temp. på minus 6 kun brugte 6 kw. mere end tidliger nætter med plus 5
Redigeret af Skovrup d. 16-02-2008 10:12
Jeg vil gerne høre noget mere om dine erfaringer med jeres nye anlæg, om der har været uforudsete udgifter eller andre overraskelser + hvor i har købt.
P.f.t.
Jens