Se i øvrigt dette fra manualen:
Sandsynlig årsag 1: Luft i jordslangesystemet.
Løsning: 1. Tryk på knappen Kvittér.
2. Kontrollér ekspansionsbeholderen.
3. Påfyld væske efter behov.
4. Lyt efter luft i systemet. Hvis du kan høre luft
hele tiden, skal du kontakte forhandleren.
Sandsynlig årsag 2: Partikelfi lteret på ”den kolde side” er tilstoppet.
Løsning: 1. Kontrollér partikelfi lteret.
2. Rengør partikelfi lteret efter behov.
3. Tryk på knappen Kvittér.
Sandsynlig årsag 3: Kølemedielækage i kølekredsen.
Løsning: 1. Tryk på knappen Kvittér.
2. Vent på at varmepumpen starter.
3. Kontrollér, om det bobler kontinuerligt i
skueglasset.
4. Hvis det bobler konstant, skal du kontakte
forhandleren.
Sandsynlig årsag 4: Jordslangepumpen er standset eller er indstil
let på for lav hastighed.
Løsning: 1. Tryk på knappen Kvittér.
2. Kontrollér, at pumpen ikke er standset eller er
indstillet på en forkert hastighed.
Sandsynlig årsag 5: Isdannelse i varmeveksleren pga. for lidt
frostbeskyttelse i jordslangekredsen.
Løsning: 1. Kontakt forhandleren.
Sandsynlig årsag 6: Fejl i ekspansionsventilen (alarmen vender
tilbage med tidsintervaller på 3-4 uger.)
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|