Jeg har en del spørgsmål til drift af min varmepumpe og varmen i huset.

Lister det lige op i punkter:

1. Jvf. manualen står der at man ikke bør nedsætte koblingsdiffen til under 5 grader. Jeg har indstillet min til 3,2 grader og har endda problemer med at nå denne koblingsdifference. Pumpen kører sjældent mindre end 3 timer når den kører og skal den nå en temperatur på returvandet (fra gulvet) på over 30 grader grader taler vi driftstider på 5 - 6 timer. Ved godt lange driftstider er at foretrække men når der stadig ikke er nok varme i huset er det jo ikke godt nok.

2. Blandt andet kniber det med varme i vores stue. Der er tale om et vinkelhus hvor stuen er placeret i vinklen dvs. der er 3 ydrevægge og 1 indervæg, samt 3 større vinduer i stuen. Ved godt dette betyder mere varmetab i stuen end i køkken/alrum som kun har 1 ydrevæg.
Men i så fald er det vel "bare" at få lidt varmere vand ind i stuen.

3. Jeg ved at vores gulvslange ind til stuen ikke er isoleret fra pumpen og frem til stuen. Slangen løber derfor gennem køkken/alrum først og afgiver naturligvis noget varme til dette gulv inden den når ind til stuen.

4. Forbruget i disse måneder lægger omkring 150 kwh. Mere end beregnet jvf. varmetabsrapporten. Dette kan jeg dog godt acceptere. Dette bliver måske 1.000 kr. mere om året end beregnet (dvs. 6.800 i stedet for 5.800 kr.). Det skal siges at gulvene i huset er støbt 29. oktober 2007 og da der skulle lægges gulve i feb. 2008 var fugtigheden for høj til at lægge gulvene og entrepnøren var nødt til at starte pumpen op på el-patronen i 1,5 uge indtil fugtigheden var under acceptabelt niveau. Men i perioden fra 29. oktober 2007 og frem til feb. 2008 var der ikke varme på huset (gulvene) så spørgsmålet er om jeg stadig har noget fugtighed i gulvene jeg også varmer på. Ved ikke hvor lang tid der går inden betonen er helt gennemtør. Men har set flere steder at et ekstra varmeforbrug det første år i et nybygget hus ikke er unormalt.

5. Vores system er lavet uden buffertank eller bypass. Jeg har dog en mistanke om at gunden til at jeg ikke kan nå en koblingsdiff på mere end 3,2 grader skyldes det at jeg ikke har flow nok i gulvkredsene. Cirk. pumpen i varmepumpen står på niveau 3. De små kredse en selvfølgelig droslet ned mens de 2 store kredse står helt åbne. Vi har ialt cirka 560 meter gulvslange og 10 rum. Ved ikke om de antallet af rum betyder noget for flowet. Overvejer at få monteret en ekstern (hovedpumpe) / cirkulationspumpe men ved ikke om dette vil give noget ekstra. Hvis der ikke er nok / optimalt flow på ruturvandet får jeg vel hellere ikke kølet varmevekslerne nok og dermed får jeg dårligere COP eller tager jeg fejl?

Mvh

Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
PeterKunz

Citer

allankj1 skrev:
Hej

Jeg har en del spørgsmål til drift af min varmepumpe og varmen i huset.

Lister det lige op i punkter:

1. Jvf. manualen står der at man ikke bør nedsætte koblingsdiffen til under 5 grader. Jeg har indstillet min til 3,2 grader og har endda problemer med at nå denne koblingsdifference. Pumpen kører sjældent mindre end 3 timer når den kører og skal den nå en temperatur på returvandet (fra gulvet) på over 30 grader grader taler vi driftstider på 5 - 6 timer. Ved godt lange driftstider er at foretrække men når der stadig ikke er nok varme i huset er det jo ikke godt nok.
Næ, du skulle da gerne have varme nok i huset, det er jo ikke hysterisk koldt, endnu. Jeg er ikke så godt inde i koblingsdifference, da der bruges gradminutter på x15. Men hvad er din varmekurve? Er der nogle af rummene, der er for varme?

2. Blandt andet kniber det med varme i vores stue. Der er tale om et vinkelhus hvor stuen er placeret i vinklen dvs. der er 3 ydrevægge og 1 indervæg, samt 3 større vinduer i stuen. Ved godt dette betyder mere varmetab i stuen end i køkken/alrum som kun har 1 ydrevæg.
Men i så fald er det vel "bare" at få lidt varmere vand ind i stuen.
Ja. Har du flowmåler på de enkelte kredse, eller kender du delta for de enkelte kredse?

3. Jeg ved at vores gulvslange ind til stuen ikke er isoleret fra pumpen og frem til stuen. Slangen løber derfor gennem køkken/alrum først og afgiver naturligvis noget varme til dette gulv inden den når ind til stuen.
Der er desværre mange vvs'ere, der mener isolering af hovedslanger er ligegyldigt. Det er det ikke, og de bør isoleres i følge mange producenter af gulvvarmesystemer.

4. Forbruget i disse måneder lægger omkring 150 kwh. Mere end beregnet jvf. varmetabsrapporten. Dette kan jeg dog godt acceptere. Dette bliver måske 1.000 kr. mere om året end beregnet (dvs. 6.800 i stedet for 5.800 kr.). Det skal siges at gulvene i huset er støbt 29. oktober 2007 og da der skulle lægges gulve i feb. 2008 var fugtigheden for høj til at lægge gulvene og entrepnøren var nødt til at starte pumpen op på el-patronen i 1,5 uge indtil fugtigheden var under acceptabelt niveau. Men i perioden fra 29. oktober 2007 og frem til feb. 2008 var der ikke varme på huset (gulvene) så spørgsmålet er om jeg stadig har noget fugtighed i gulvene jeg også varmer på. Ved ikke hvor lang tid der går inden betonen er helt gennemtør. Men har set flere steder at et ekstra varmeforbrug det første år i et nybygget hus ikke er unormalt.
Der kan godt gå ret så lang tid, før fugten er ude af huest..

5. Vores system er lavet uden buffertank eller bypass. Jeg har dog en mistanke om at gunden til at jeg ikke kan nå en koblingsdiff på mere end 3,2 grader skyldes det at jeg ikke har flow nok i gulvkredsene. Cirk. pumpen i varmepumpen står på niveau 3. De små kredse en selvfølgelig droslet ned mens de 2 store kredse står helt åbne. Vi har ialt cirka 560 meter gulvslange og 10 rum. Ved ikke om de antallet af rum betyder noget for flowet. Overvejer at få monteret en ekstern (hovedpumpe) / cirkulationspumpe men ved ikke om dette vil give noget ekstra. Hvis der ikke er nok / optimalt flow på ruturvandet får jeg vel hellere ikke kølet varmevekslerne nok og dermed får jeg dårligere COP eller tager jeg fejl?
Det er slet ikke usandsynligt, at du kan have glæde af en ekstra pumpe på din gulvfordeler. Højere flow giver højere returtemperatur, men ikke nødvendigvis lavere cop. Hvad er dit delta-t over varmepumpen?

Mvh

Allan

IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 30

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,036,391 Unikke besøg
XHTML CSS