Problemer med X15
|
eichmeier |
Lagt på d. 09-07-2009 22:34
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
nu har voret X15 for 3. gang begyndt at køre uhæmmet og lave en masse varme, hvilket den jo ikke skal nu, jeg slukker og tænder den så er der ingen problemer.
Men jeg lagde mærke til at der INGEN tryk overhovedet er på brinekredsen og det virker heller ikke som om der er vand i ekspansionsbeholderen.
Hvad gør jeg selv for lige at tjekke det ikke er utæt ?
/eichmeier |
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 09-07-2009 22:52
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
Perfekt service, de kommer i morgen og kigger anlægget igennem og tjekker alt.
Kanon service fra vores leverandør.
/eichmeier |
|
|
|
Triplus |
Lagt på d. 10-07-2009 17:00
|
Begynder
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
|
Hvad fandt de ud af? |
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 12-07-2009 10:54
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
skiftede en føler og fyldte vand på.
bekymrer mig lidt at de bare fylder vand på, hvordan kan jeg evt. selv spore om der er en defekt/hul i min brinekreds ?? |
|
|
|
Triplus |
Lagt på d. 12-07-2009 12:15
|
Begynder
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
|
Det havde efter min mening været på sin plads at lave en trykprøvning. Det tager en times tid, og kunne have passet sig selv, mens han skiftede føler.
Du kan godt udføre det selv, men det kræver at du køber en trykspand, feks
http://sortvvs.dk/vaerktoej-136/haandvaerktoej-138/trykspand-rp-30-9216.html
fylder den med vand/sprit blandning (ca. 3-5 liter), monterer den på brinekredsen, og lukker den automatiske udluftning og pumper trykket op til 4 bar, og ser om det stadig er 4 bar efter en time. |
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 12-07-2009 13:09
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
Ja, men det vil jeg ikke gøre, da jeg ikke vil til at skrue noget af og på etc.
HVor meget må trykket evt. falde.
Tror lige jeg skriver til min leverandør igen |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-07-2009 16:33
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Trykket må ikke falde under stilstand. Men ved drift i efteråret, er det ikke unormalt at vandstand i beholderen falder fra 2/3 - 1/3 henover fyringssæson, mestendels pga lavere jord/brine temperatur. At der har været behov for en lille sjus, er ikke unormalt. Det kan skyldes der er skilt lidt luft ud som så er havnet i beholderen. Det kan også skyldes man har manglet et par bobler ude i slangerne, der så er kommet hjem. Vi ville normalt skylle for en sikkerheds skyld og så lave en trykprøve. Selvfølgelig indeholdt i servicen til den pris der er aftalt. Lidt uproff at han ikke har en dunk spritvand med på service.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 12-07-2009 16:35
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Bliver den ved med at tabe, skal sikkerhedsventilen afspærres og der skal køres 6 - 8 bar på. Utætheder inde i x15 pga dårlige lodninger har været set. Sjældent dog. Kan være lidt bøvlede at finde idet alt jo er isoleret. Men man plejer at kunne lugte det. |
|
|