Klip......

Hej forum
Jeg er ny bruger her i forummet, og jeg står og skal vælge et jordvarmeanlæg til mit hus som skal gennemrenoveres. Jeg har derfor nogle spørgsmål som jeg har svært ved at finde svar på, håber derfor I kan hjælpe.
Mit hus får snart en ny og god isolering i vægge, gulv og loft, gulvvarme i hele huset, nye vinduer og døre. Huset er på 230 m2.

Spørgsmål 1:
Jeg har ladet mig fortælle at jeg skal bruge ca. 9 kw pga husets oplysninger, men at det kan være en fordel at gå ned i anlægsstørrelse, evt. 6-7 kw varmepumpe. De få dage om året hvor der er brug for mere, vil el-patronen slå til og jeg kan supplerer med brændeovnen. Hvad siger jeres erfaringer?

Spørgsmål 2:
Jeg overvejer en varmepumpe fra Bosch EHP LW/M eller en fra Vølund med frekvensstyring. Er der stor forskel på disse og hvad er at fortrække, ifølge jeres erfaring?

Spørgsmål 3:
er der en "tommelfingerregel" i forhold til længde på slangen vs husets størrelse og isoleringsgrad?
I forhold til ovennævnte hus har jeg selv sjusset mig frem til 2 x 200 m er det helt ved siden af?

Håber at I kan hjælpe mig.

med venlig hilsen
Anders
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
MB
Hej Anders,

Såfremt du renoverer dit hus som beskrevet og samtidig opfylde det gældende bygningsreglement, bør pumpestørrelsen ikke overskride 6-7 kW, topeffekten på dit gennemrenoverede hus ligger omkring 6,5-7 kW, glem frekvensstyring ved det lilletopeffekt behov, du vil ikke udnytte frekvensområdet. Jordslangens længde er udregnet ud fra topeffekt, pumpestørrelse og jordens evne til at afgive energi, 2x200 mtr lyder fint til opgaven, medmindre du bor på stranden (sand)

Generelt bør du indhente tilbud på alle de store producenter, Bosch, IVT, CTC, Vølund, DVI, der er mange holdninger/meninger om de respektive mærker, faktum er at på nævnte fabrikater er der kun nuanceforskelle. Vælg tilbud ud fra montøren der skal udføre arbejdet, find ham du har mest tillid til.
 
Sydkoel
Det anbefales ikke at belaste slangen med mere en 20w pr. meter.

7000/20 = 350m slange. Det kunne være 2x150m 40mm slanger + 2x25m 50mm hovedslanger.
Sydkøl A/S
C-anerkendelse - Medlem af VP-ordningen. Forhandler af DVI, Daikin, Sanyo, Panasonic og Duka.
 
hamselv
Øhhh, siger VPO ikke MAX OPTAGET FRA JORDEN og ca 15W/m

...giver nogenlunde det samme,men anyway.

Vælger du en 7kW fra IVT eller Bosch er 1 x 400 meter aldeles fint og brønd/manifold behøves ikke. Mouvitech's fine Turbocollector ville være at foretrække. 7'eren kan du sagtens få til at køre ganske hæderligt på 350 meter, hvis jorden er "almindelig". Men ligger varmetabet oppe omkring de 9 kW, ville jeg nu heller ikke lægge for lidt.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 3

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2025 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,479,998 Unikke besøg
XHTML CSS